我国常用导线标称截面(平方毫米)如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……)

国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值:(部分)
一、铜芯电线
1)  1  平方毫米负载电流为: 6A-8A
2) 1.5 平方毫米负载电流为: 8A-15A
3) 2.5 平方毫米负载电流为:16A-25A
4) 4  平方毫米负载电流为:25A-32A
5) 6  平方毫米负载电流为:32A-40A

二、铝芯电线
1) 2.5 平方毫米负载电流为:13A-22A
2) 4  平方毫米负载电流为:20A-25A
3) 6  平方毫米负载电流为:25A-32A

2000年以前,家庭电路设计一般是:进户线4-6平方毫米,照明1.5平方毫米,插座2.5平方毫米,空调4平方毫米;2000年以后家庭电路设计一般是:进户线6-10平方毫米,照明2.5平方毫米,插座4平方毫米,空调6平方毫米。

如果住房进线是4平方毫米的铜线,因此同时开启的家用电器不得超过25A(功率P=电压U×电流I=220V×25A=5500W,即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。

耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A;大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,同时与之相配套的空调插座应选择16A的,否则可能发生火灾。

在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的。因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5-10年必须更换(比如插座、空气开关等)。

载流量估算 口诀一 :(高值倍数关系)

二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。

倍数随截面的增加而减少
1)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”
意思是:2.5及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5导线,载流量为 2.5×9=22.5(A);4及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

2)”三十五乘三点五,双双成组减点五“
意思是35的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。50平方毫米上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为,两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70的载流量为截面数的3倍(50*3 70*3);95、 120导线载流量是其截面积数的2.5倍(95*2.5  120*2.5),依次类推。

3)“条件有变加折算,高温九折铜升级”
这是环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如
16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

4)“穿管根数二三四,八七六折满载流”
穿管二根,载流量按八折计算,
穿管三根,载流量按七折计算,
穿管四根,载流量按六折计算,

载流量估算 口诀二 :(低值倍数关系)

10下五,100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。

1)对于1.5,2.5,4,6,10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
2)对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
3)对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
4)对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
5)对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
6)穿管温度八九折就是,随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以0.8或0.9。
7)铜线升级算就是,在同截面铝芯线的基础上升一级,如2.5铜芯线就是在2.5铝芯线上升一级,则按4平方毫米铝芯线算,
8)裸线加一半就是,在原已算好的安全电流数基础上再加一半

三相电知识
1) 三相电负载的接法,分为三角形接法和Y形接法。
三角形接法的 负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任 一火线对地线的电压为220V;

Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。

三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)

2)三相电电表 有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为:1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100)

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右;在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

电线电缆型号名称及适用范围:
VV
VLV  聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。

VV22
VLV22  聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。

VV32
VLV32  聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。

VV42
VLV42  聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在竖井、水下等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。

ZR-VV
ZR-VLV  聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。

ZR-VV22
ZR-VLV22  聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。

ZR-VV32
ZR-VLV32  聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。

ZR-VV42
ZR-VLV42  聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在竖井,水下等垂直场合,能承受上相当的轴向拉力。


下一篇:智能手机安全防范“七招”
mmexport1409673067931.jpeg
漠岚插件
京东
mini
新品
在线观看
手机客户端
网络摄像机
传感器
路由器
局域网
回复

使用道具 举报

升级   78.67%

2

主题

50

帖子

168

积分

注册会员

Rank: 2

积分
168
发表于 2014-11-3 18:28:23 | 显示全部楼层
:handshake
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 用百度帐号登录  

本版积分规则

 
 
在线客服
天猫在线销售
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
终端用户交流群
EasyN终端用户交流群
周一至周五
9:00-18:00
 
快速回复 返回列表 返回顶部